紫樱彼薰梦 2021-04-17 15:20:44 | 山东省 安装 | 561查看 1回答
电梯箱在三层,井道照明和井道插座回路竖向计算的对吗?
WL1回路单联开关的竖向是(层高-1.3)。壁灯的竖向算2.2米
WL2回路插座的竖向算1.45米,这两个回路这样计算正确吗?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
井道照明查看设计说明,一般是3层一个灯具。所以管线基本是从机房到下面通长。插座在电梯基坑底往上1.45m。注:总包只负责预留管线,灯具一般由电梯单位施工。
首次提交 2021-04-17 15:44:36 最近修改2021-04-17 15:44:37 (修改过1次)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看