• 消防图纸中系统图有电源线,平面图没有画,怎么计算

    在消防的系统图纸中有,输入输出模块和声光报警器是有电源线的,但是在根据系统图给的线型来看吗,平面图纸中没有电源线,这个电源线该怎么计算?


    这个是系统图

    出模


    这个是系统图给的线型

    线型

    答疑解惑

    这个是平面图

    广联达服务新干线


    系统图纸中的电源线和信号线共管的那个改怎么计算?平面图纸中的这个红色的线应该是电源线和信号线共管的线吗?还是说红色的线仅仅是信号线,电源线另算

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    按照“描述”的内容,计算(尺量)从消防控制室到该端子箱的距离(长度),设计不会画出来的。合理计算长度,即可。

    2021-04-18 03:04:50 

  • 输入输出模块是不是需要电源线的,但是声光报警器需要一根信号线一个电源线。共管的就就计算1根控制线一根电源线。你这个平面图跟跟系统图不一致。       注:现在北大青鸟、鼎信已经都实现了二总线制消防,就是消防自动报警系统已经不需要电源线了,只需要一根二总线布线就可以了。这个平面图现在也是完全可以实现了。具体可咨询相关厂家

    2021-04-18 09:32:40 

  • 问一下设计单位,让其进行说明

    2021-04-18 11:49:33 