水墨甘莲 2021-04-17 19:32:45 | 河北省 安装预算安装算量GQI | 2506查看 3回答
消防图纸中系统图有电源线,平面图没有画,怎么计算
在消防的系统图纸中有,输入输出模块和声光报警器是有电源线的,但是在根据系统图给的线型来看吗,平面图纸中没有电源线,这个电源线该怎么计算?
这个是系统图
这个是系统图给的线型
这个是平面图
系统图纸中的电源线和信号线共管的那个改怎么计算?平面图纸中的这个红色的线应该是电源线和信号线共管的线吗?还是说红色的线仅仅是信号线,电源线另算
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
按照“描述”的内容,计算(尺量)从消防控制室到该端子箱的距离(长度),设计不会画出来的。合理计算长度,即可。
2021-04-18 03:04:50
-
输入输出模块是不是需要电源线的,但是声光报警器需要一根信号线一个电源线。共管的就就计算1根控制线一根电源线。你这个平面图跟跟系统图不一致。 注:现在北大青鸟、鼎信已经都实现了二总线制消防,就是消防自动报警系统已经不需要电源线了,只需要一根二总线布线就可以了。这个平面图现在也是完全可以实现了。具体可咨询相关厂家
2021-04-18 09:32:40
-
问一下设计单位,让其进行说明
2021-04-18 11:49:33