雄哥 2021-04-20 20:59:00 | 江西省 安装 | 1315查看 2回答
各位老师好,请问在同一个地下室,动力和照明是分开的图纸,,
动力和照明的线都走桥架,而桥架又只有动力平面图上有,配电箱就动力和照明的平面图上都有,象这样的情况如何建模,既可以识别明线走桥架,配电箱又不会重复识别,谢谢!
2021-04-20 21:42:23 补充
那在电气照明平面图上没有桥架,有些线要走桥架,该如何布置才可以得出线的工程量呢
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
重复的配电箱修改属性为不计量
2021-04-20 21:35:42
-
汝之不慧。分别将两张图纸识别在不同楼层,识别相应图纸上的桥架和配电箱,再将桥架和配电箱复制到没有相关构建的图纸上,(注意定位)。复制好后再选中原图纸上没有且复制过来的桥架和配电箱,选择“不计量”。就可以绘制了
首次提交 2021-04-21 10:17:56 最近修改2021-04-21 10:17:56 (修改过1次)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看