阿莲 2008-12-29 13:13:43 | 陕西省 其他专业 | 405查看 12回答
剪力墙的暗柱保护层默认为30而墙为15,如何处理?=
剪力墙的暗柱保护层默认为30而墙为15,如何处理?
全部回答 (12) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳在暗柱处,按柱子处理,其他按墙处理即可,因为这是两个构件,分别定义布置即可
2008-12-29 13:20:39
-
你说的情况应该是指框剪结构,可以在构件设置时调整暗柱保护层厚度为15.
2008-12-29 13:28:28
-
暗柱属于剪力墙,把暗柱保护层设为15
2008-12-29 13:38:34
-
暗柱是剪力墙的加强部位.应按剪力墙考虑
2008-12-29 13:39:15
-
在框架剪力墙结构中,软件默认的暗柱保护层厚度为框架柱的保护层厚度!如果需要调整,可以在属性编辑中改!
2008-12-29 13:55:13
-
答:暗柱是剪力墙的加强部位.应按剪力墙考虑,在构件设置时调整暗柱保护层厚度为15或者修改暗柱属性将保护层厚度修改为15。
2008-12-29 14:00:07
-
我觉得上楼说法比较完全
2008-12-29 14:17:05
-
应分别定义,按设计图纸的实际要求定义保护层厚度,暗柱不能按墙的保护层厚度定义.
2008-12-29 14:24:56
-
暗柱是剪力墙的应该按剪力墙设置保护层
2008-12-29 15:30:25
-
暗柱是剪力墙的加强部分,所以应与剪力墙保护层一致。
2008-12-29 15:48:34
-
我觉得应该根据实际情况来考虑,虽然暗柱是墙体的一部份,但多数情况下水平筋在暗柱主筋的外侧,所以我认为暗柱的保护层应该是墙的保护层减去水平筋的直径。
2008-12-31 12:10:24
-
暗柱属于剪力墙的一部分,保护层应该按照剪力墙的保护层计算
2009-01-09 10:50:34
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看