juda 2021-04-22 08:15:18 | 北京市 安装预算计价软件GCCP | 3829查看 3回答
低压交流异步电动机检查接线、调试套定额
套哪些定额呢
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
6-1就行
2021-04-22 08:17:10
-
一般是6-1
2021-04-22 08:25:18
-
6-1是检查接线,6-10是调试都要套
首次提交 2021-04-22 08:34:48 最近修改2022-02-15 11:20:12 (修改过1次)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看