fanyangjian 2021-04-22 13:10:43 | 江苏省 土建 | 631查看 2回答
飘窗板锚入
飘窗板锚入施多长啊 竖向和横向
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
LA就可以了
2021-04-22 13:12:55
-
你好:
2021-04-22 13:13:49
-
上图为飘窗板,不满足飘窗参数化,用圈梁及素混凝土板绘制。这个飘窗板混凝土标号是说明里面的哪一种呢。分别是板混凝土标号C30,剪力墙混凝土标号C35,外露悬挑混凝土标号C30.请前辈赐教。
-
请教各位专家这个飘窗顶板计算的时候体积和模板体积都是吃掉了梁的一半,但是飘窗板的计算规则不是算墙外的部分吗?吃掉了梁的一半体积那么飘窗板的量多了有梁板的量少了,应该怎么处理?
-
飘窗板属于室内还是室外?环境类别是什么?飘窗板保护层厚度取多少?
如图,对于上下飘窗板间有砌体封闭的飘窗,属于室内还是室外?其环境类别是什么?飘窗板保护层厚度取多少?(非严寒地区,C30混凝土)
-
飘窗板边上的暗梁该如何处理,并入飘窗板吗,江苏定额上面写飘窗板和空调板按照板式雨棚计算,那我再GCL图形里面应该如何定义飘窗板,空调板清单,是有梁板还是什么。
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看