• 消防工程中消火栓系统支吊架如何计算?3

    消火栓管道套用第8册子目,管道支吊架制作安装是否另计?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (16) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    应该列项计算。第8册管道安装子目中未含支吊架制安费用。应根据工程实际情况选择合适的支吊架型式,然后按规范规定计算出支架的个数,汇总出支架重量。

    2008-12-30 08:43:51 

  • 不用另行计算,该项已含在消火栓管道的子目里,不再单独计算

    2008-12-30 08:37:56 

  • 都包括在定额里,你可以看材料含量就知道了

    2008-12-30 08:40:15 

  • 要另计。按规范中规定的不同管径不同间距计算出支架个数,在计算出支架重量。

    2008-12-30 08:44:35 

  • 答:1、定额里含部分管道支吊架制作 2、如果设计与定额含量不同,可以据实调整

    2008-12-30 08:44:57 

  • 管径大于DN32时开始计算管道支架,支架一般都用角钢制作的按长度累计后再换算成重量就可以了。

    2008-12-30 08:51:49 

  • 消火栓管道套用第8册子目,管道支吊架制作安装不用再单独计算了,已经包括在管道中了,你可以套上定额后,点开定额号前面的小加号看一下其中的人材机就明白了

    2008-12-30 08:52:58 

  • 消火栓管道套用第8册子目,管道支吊架制作安装是否另计? 答:不知陕西安装定额估价表里是否包含管道支吊架制作安装,一般的地区是不包括管道支架制作和安装的,发生时应按支架的钢材规格和长度计算理论重量后另行计价。

    2008-12-30 08:54:30 

  • 消火栓管道套用第8册子目,管道支吊架制作安装是否另计? 建议你看一下定额的章节说明,一般室内DN32以内钢管包括管卡及托钩制作安装,而消火栓管道都是DN65以上的管道,管道支吊架制作安装需另行计算.

    2008-12-30 09:20:02 

  • 只要套用第8册的相应子目应按此规定计算:室内DN32以内钢管包括管卡及托钩制作安装;DN32以上的管道支吊架按本章管道支架另行计算。

    2008-12-30 09:34:13 

  • 管道安装是套第8册子目,管道支架需要单独计算套用一般管道支架制作安装就可以了

    2008-12-30 09:35:33 

  • 消防管道的支吊架,应另行计算。一般是每四米设置一个支吊架,每个支吊架的长度,可按实际长度或图纸给定的高度计算。一般选用的材料是50~70的角铁。计算出长度后在乘以每米的重量,50*5角铁每米重量3.77公斤,70*7角铁每米重量7.39公斤。

    2008-12-30 09:46:14 

  • 不知你用的是那年的定额,2001年还是2004年?两种定额都写着室内外消火栓给水管道安装应执行第八册相应项目;管道支吊架制作安装执行第七册相应项目。

    2008-12-30 13:27:41 

  • 消火栓管道套用第8册子目,管道直径在DN32mm以上时,管道支吊架制作安装要另计。管道直径在DN32mm及以内时则包括管卡及拖钩制作安装,不另行计算

    2008-12-30 13:57:17 

  • 不用另行计算该项已含在消火栓管道的子目里

    2008-12-30 10:55:34 

  • 管道支架的计算是有规定的,管道直径40一下已经含在定额相关子目中,大于此直接的另行计算支架费用,套相关定额子目计算

    2008-12-30 11:37:44 