• 关于市政管线给水、消防的问题2

    1.请问消火栓井的管径是否跟在它上面给水管的主管径一致:例如,消火栓井串在DN200的给水管上,那消火栓的管径是否为200呢? 2.给水管DN25与DN200连接,有无DN200*DN25的三通?如果没有,用两个三通组合,那么在套价时,是否要增加两个管件的人工和材料费? 谢谢大家,我是个初学者,请多指教!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、消火栓的管径没有DN200那么大,因此虽然是接在DN200的管子上,但中间要接一段符合消火栓管径的支管; 2、你的说法是正确的,市政管道安装定额是不含管件安装的,管件是要单独计算的,而实际施工中,很少有DN200*DN25这种变径很大的三通,应该按实际发生几个管件计算几个管件

    2008-12-31 09:36:39 

  • 1.请问消火栓井的管径是否跟在它上面给水管的主管径一致:例如,消火栓井串在DN200的给水管上,那消火栓的管径是否为200呢? 一半室外消火栓口径最大也就是DN150,它的口径是按照给出的比如:SQS150-1.6其中的150代表DN150消火栓,主管道口径不决定消火栓口径,最好你查查图纸给出的标准图集! 2.给水管DN25与DN200连接,有无DN200*DN25的三通?如果没有,用两个三通组合,那么在套价时,是否要增加两个管件的人工和材料费? 这个要看不同情况,比如镀锌钢管中有沟槽连接,有一种机械三通,可以直接DN200边DN25。

    2008-12-31 08:39:25 

  • 我来答第一个问题:一般应是给水管同消防管分开才符合消防要求.

    2008-12-30 10:32:53 

  • 1、请问消火栓井的管径是否跟在它上面给水管的主管径一致?答:按其系统图做。2、管件费不增加,定额已综合考虑。

    2008-12-30 11:51:19 