• 图纸写明:剪力墙的拉筋按梅花形布置间距600,则软件中的间距输入多少?600*600,600*3003

    如果剪力墙的拉筋按梅花形布置,会在总量上比普通的方法多出一倍么?如果图纸写明,间距600,梅花形布置,那在软件上应该怎么输入?我现在从同事那里和服务新干线上看到三种意见:600*600;600*300;300*300,我自己在钢筋软件上试了一下,好像按图纸输入就可以,但是不知道哪位大侠可以指点一下,给个明确的答复(我使用的是GGL V10.0)

    问题补充:又在广联达服务新干线上看到一种说法,说是广联达自己曾出了一张问题光盘,说梅花形布置时,要把纵向的拉筋间距减半,所以是600*300 另外梅花拉筋的计算公式有两个,一种是,拉筋根数=(墙总面积-门洞面积-窗洞面积-窗下面积-连梁面积-暗柱面积)/(间距*间距) 即=墙净面积/拉筋的布置面积 还有一种是, 设剪力墙净高度为H,水平筋延高度间距为h,剪力墙净长度为L,竖向筋延长度间距为l, 如果拉筋按2倍间距呈梅花状设置,则拉筋数量n=(HL/(hl)-L/l-H/h)/2 两种方法的拉筋根数相差一倍,所以才有了600*300,到底是哪个对?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (9) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、如果剪力墙的拉筋按梅花形布置,不会在总量上比普通的方法多出一倍的; 2、如果图纸写明,间距600,梅花形布置,那在软件上应该在“拉筋”处按“A8@600*600”输入; 3、“拉筋根数=(墙总面积-门洞面积-窗洞面积-窗下面积-连梁面积-暗柱面积)/(间距*间距)即=墙净面积/拉筋的布置面积”是正确的; 4、“设剪力墙净高度为H,水平筋延高度间距为h,剪力墙净长度为L,竖向筋延长度间距为l,如果拉筋按2倍间距呈梅花状设置,则拉筋数量n=(HL/(hl)-L/l-H/h)/2”是错误的。

    2008-12-30 11:28:39 

  • 答:你的这种应该是大梅花,还是按照600*600布置 小梅花是600*300

    2008-12-30 10:35:16 

  • 如果剪力墙的拉筋图纸写明间距600,梅花形布置,那在软件上应该直接输入A6-600*600就可以了,

    2008-12-30 10:36:06 

  • 600*600的你计算出来的没发现是满布的吗?梅花形状的600*300就可以了。

    2008-12-30 10:37:23 

  • 我前天刚做完这种情况的 按600*300就行,我也是在这里问到的已经做完了你试试看吧!

    2008-12-30 10:44:29 

  • 用软件可直接按图纸标注输入即可,楼上以解答。手工计算可按下面方法解决。 剪力墙上的分布钢筋,竖向从柱边,取二分之一间距起布筋,水平从板面,取二分之一间距起布筋 ,手算时,也应按从柱或板面,取二分之一拉筋间距起布筋, 水不方向:第一排为竖向柱距/拉筋间距=布筋根数=水平排数。 第二排为竖向柱距/拉筋间距-1=布筋根数。 竖直方向计算方法同上,有几排算几排就是了,要把洞口面积和边框柱梁占面积扣除,取墙面净面积来计算的。 设竖向排数为N,水平排数为M, 总拉筋=M*N-A(N为单数时A取N-1,N为双数时A取N)。供参考

    2008-12-30 10:53:23 

  • 剪力墙的拉筋按梅花形布置若施工图明确间距,必须按图纸要求计算即可。若没有明确要求,按施工规范要求隔一拉一计算。

    2008-12-30 11:19:50 

  • 答:还是按照600*600布置.梅花布置只不过是错开布置而已。

    2008-12-30 11:21:34 

  • 按600*300布置梅花型拉筋。

    2008-12-30 11:45:56 