bu520 2021-04-23 19:57:40 | 重庆市 土建市政施工资料 | 10586查看 4回答
基坑支护钻孔灌注桩桩顶标高和冠梁标高
基坑支护钻孔灌注桩设计桩顶标高是冠梁的顶标高,那浇筑混凝土的时候超灌是要灌到冠梁顶部超灌0.5m吗,那破桩头是冠梁高度和超灌的0.5m都要破吗?计算成桩顶标高是桩顶标高+超灌0.5m吗?实际灌注顶标高是设计的桩顶标高吗还是超灌没有破桩之前的标高?冠梁设计高度是0.8m。
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好:浇筑到灌注桩顶标高+超灌高度。
2021-04-23 20:03:03
-
超灌混凝土超出冠梁顶至少0.5,破只破上面这0.5m,不破冠梁。算桩混凝土的时候就要加上超灌部分,设计标高不会设计超灌的高度,这是施工要求
首次提交 2021-04-23 20:02:30 最近修改2021-04-23 20:02:31 (修改过1次)
-
是的,超灌高度0.8米计算。
2021-04-23 21:00:17
-
1.先施工桩
2.灌桩到桩顶,再凿除0.5米桩头,漏出钢筋。
2021-04-27 21:36:49
-
当桩顶标高不一致,要求地梁标高等于桩顶标高。(其实为斜梁)怎么快速设置地梁顶标高等于已经调好的设计桩顶标高,急急急。。。。。。。
-
图纸设计基础说明地梁标高均为桩顶标高如下图但是看大样图中承台与地梁和桩顶标高的关系又是如下图所示:那么DL设置方式应该是A中DL1的方式还是B中DL2的方式呢?
-
桩进入承台100mm,地梁顶标高与桩顶标高平齐。我想问问可不可能这样布置吗?
首先基础设计说明说了桩进入承台100mm。在基础平面布置图又说了地梁顶标高与桩顶标高平齐。请问一般情况是不是这三者都是同一个标高啊?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看