• 基坑支护钻孔灌注桩桩顶标高和冠梁标高

    基坑支护钻孔灌注桩设计桩顶标高是冠梁的顶标高,那浇筑混凝土的时候超灌是要灌到冠梁顶部超灌0.5m吗,那破桩头是冠梁高度和超灌的0.5m都要破吗?计算成桩顶标高是桩顶标高+超灌0.5m吗?实际灌注顶标高是设计的桩顶标高吗还是超灌没有破桩之前的标高?冠梁设计高度是0.8m。

    梁高

    桩顶


我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    你好:浇筑到灌注桩顶标高+超灌高度。答疑解惑

    2021-04-23 20:03:03 

  • 广联达服务新干线超灌混凝土超出冠梁顶至少0.5,破只破上面这0.5m,不破冠梁。算桩混凝土的时候就要加上超灌部分,设计标高不会设计超灌的高度,这是施工要求

    首次提交 2021-04-23 20:02:30  最近修改2021-04-23 20:02:31 (修改过1次)

  • 是的,超灌高度0.8米计算。

    2021-04-23 21:00:17 

  • 1.先施工桩

    2.灌桩到桩顶,再凿除0.5米桩头,漏出钢筋。

    2021-04-27 21:36:49 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!