盛珠 2021-04-24 10:09:13 | 海南省 安装预算 | 875查看 1回答
竖向的计算
1、截图中的应急疏散照明灯具距地2.5米安装,竖向是不是按(3-2.5)*2计算(一进一出)呢?(层高3米)
2、截图中火灾自动报警的声光报警距地2.5米安装,竖向是不是按(3-2.5)*2计算(一进一出)呢?(层高3米)
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、截图中的应急疏散照明灯具距地2.5米安装,竖向线管是按(3-2.5)计算(不是一进一出)
2、截图中火灾自动报警的声光报警距地2.5米安装,竖向管线是按(3-2.5)计算(不是一进一出)
2021-04-24 10:13:20