LLL 2021-04-24 21:34:35 | 广西壮族自治区 土建土建计量GTJ | 5637查看 4回答
单方钢筋含量多少正常
例如以下这个工程,单方钢筋含量是否正常
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
这个工程,单方钢筋含量是有点高,不过具体看设计。
首次提交 2021-04-24 21:35:25 最近修改2021-04-24 21:35:25 (修改过1次)
-
框架剪力墙含量40--60kg。
2021-04-24 21:46:05
-
上面结构指标偏高
但也经历过这种单体楼偏高、地库结构指标低于常规情况,从结构整体刚度角度分析下
结构指标对标分析除了设防烈度业态层高外,还要简述对标范围,单体与地库关系,结构层高,结构形式,户型大小等等
首次提交 2021-04-24 21:51:25 最近修改2021-04-24 21:51:25 (修改过1次)
-
这个有点高,45—50比较合理
2021-04-25 07:58:11
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看