设计变更:内、外墙体原砌块墙变更为强度等级MU10
设计变更:内、外墙体原砌块墙变更为强度等级MU10.0的烧结空心砖 如何选用清单项及套用定额子目,多谢了!
全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳一楼在用新疆的子目套用陕西的清单!! 4-19在陕西定额是“独立基础毛石混凝土” 先要看看是承重墙还是填充墙,再根据型号和厚度套用。 以240为例,承重粘土多孔砖 240×115×90套用: 3-37 承重粘土多孔砖墙,一砖 非承重粘土多孔砖 240×240×115套用: 3-40 非承重粘土多孔砖墙,一砖 非承重粘土多孔砖 240×180×115套用: 3-43 多孔砖墙,一砖 陕西KP1型烧结粘土多孔砖规格为: 240×115×90。 套用清单010304001001,套用定额子目3-37即可。
2009-01-01 15:15:15
-
此问题说的就是把图纸原有的砌块变更为承重多孔砖墙,根据强的厚度选用承重多孔砖墙子目即可
2009-01-01 20:43:01
-
来学习了.坐沙发了
2008-12-30 17:33:55
-
可以在原来清单子目下直接输入定额子目的强度等级MU10.0的烧结空心砖。
2008-12-31 20:47:22
-
按下面的定额子目和清单子目去执行就可以了
2008-12-30 15:21:15
-
可以尝试一下标准换算
2008-12-30 15:25:34
-
同意一楼的看法!
2008-12-30 15:55:47
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看