• 请问柱大样图没有标柱节点核心区的钢筋,但文字说明写柱节点核心区应配置箍筋,

    请问柱大样图没有标柱节点核心区的钢筋,但文字说明写柱节点核心区应配置箍筋,箍筋信息取节点核心区上下柱端加密区箍筋的最大值,但在图纸中找不到柱节点区箍筋的信息,这种情况还用布置节点区的箍筋吗

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 不要处理,核心区的箍筋同上下柱端加密区箍筋的最大值了,就是一样的

    2021-04-25 15:18:57 

  • 你好:不用布置。

    2021-04-25 15:18:58 