光子 2021-04-25 20:01:02 | 山东省 土建 | 722查看 1回答
叠合板与现浇板平行,面筋如何想通?
同跨内叠合板旁有现浇板,两块板的钢筋不相通,现浇板的要单独设置底筋面筋吗?如果设置钢筋量会增加搭接或者锚固长度吧,请了解处理过此类问题的老师给答复
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
现浇板的要单独设置底筋面筋吗?要的
如果设置钢筋量会增加搭接或者锚固长度吧?底筋不会增加搭接和锚固
首次提交 2021-04-25 20:03:03 最近修改2021-04-25 20:03:04 (修改过1次)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看