• 操作高度增加费安装高度距离楼面或地面大于 5m 时超过部分工程量按定额

    操作高度增加费

    2021-04-26 10:33:31 补充

    操作高度增加费:安装高度距离楼面或地面大于 5m  时,超过部分工程量按定额人工费乘以系数 1.1 计算(已经考虑了超高因素的定额项目除外。如小区路灯、投光灯、氙气灯、烟囱或水塔指示灯、装饰灯具),电缆敷设工程、电压等级小于或等于  10kV 架空输电线路工程不执行本条规定。字数限制,这个定额人工费是我圈的这些吗,刚毕业,实习生小白

    2021-04-26 10:43:15 补充

    弱电系统,火灾探测器吸顶,层高7米

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 圈内为高层建筑增加费,正负0以上计算;非超高费;

    2021-04-26 10:36:21 

  • 截图为高层建筑增加费,是按建筑高度(楼高度)计算的;

    文字描述是操作高度增加费,是按层高超过5米计算的(超过5米的工程量才能计算操作高度增加费);

    两码事,两种计算方法,不能混为一谈。

    首次提交 2021-04-26 10:43:17  最近修改2021-04-26 10:43:17 (修改过1次)

其他类似问题 查看更多