    站在审计方的角度:

    1. 预埋件里与钢板埋件焊接的钢筋可否套常规钢筋项?

    2. 砌体通长筋在方案里没提植筋,但图纸会审时说砌体拉筋(设计在图纸上管通长筋叫拉结筋)可采用植筋,这种情况下可否不给植筋。

    3. 施工组织设计与方案里没有马凳筋的说明,是否可以不给。

    4. 一层中楼梯有4跑,楼梯模板规定按水平投影计算,这种情况下应该如何处理才算合理?


我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    站在审计方的角度:

    • 预埋件里与钢板埋件焊接的钢筋可否套常规钢筋项?

    • 不可以套钢筋

    • 砌体通长筋在方案里没提植筋,但图纸会审时说砌体拉筋(设计在图纸上管通长筋叫拉结筋)可采用植筋,这种情况下可否不给植筋。

    • 1、建设方认可的施工方案。2、建设方认可的签证。3、建设方认可的联络单。4、结合照片。

    • 施工组织设计与方案里没有马凳筋的说明,是否可以不给。

    • 看投标是否已经报。看签证是否给。其他不给。

    • 一层中楼梯有4跑,楼梯模板规定按水平投影计算,这种情况下应该如何处理才算合理?

    • 按定额计算规则吧!


    2021-04-27 10:08:57 

  • 1、按预埋件;2、有资料就给植筋;3、施组方案合同都没有,实际做了就签证;4、两个投影面积