• 现场收方

    是一个精装修的公区、但是走道范围有个40厚的垫层,这个垫层是属于总包范围,但是总包没有做(为什么没有做具体情况不是很清楚),现在做精装的公司因为之前的图纸是800*800的地砖改为600*600的地砖,他现在要拆除重新做,本来如果总包做了精装就只用做30厚的水泥砂浆,但是现在总包没有做所以精装做了70厚的水泥砂浆,我现场收方算了70,甲方工程觉得拆个地砖拆了70厚并且垫层打都打不动,后面审计肯定会怀疑,问我这个该怎么处理,有点懵,可以讲下怎么处理吗

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    是的,把找平和贴砖分别记取比较妥当。

    2021-04-27 10:39:27 

  • 不管总包现场如何施工严格按照设计图纸即相应资料考虑,现在问题出在精装修单位,精装修单位施工时现场移交地面与图纸设计不符他们有没有提出文字性的资料,由甲方人员核实回复,如果有按照回复内容处理,没有就是精装修的主要责任,未按图纸施工!同时总包单位没有按合同执行,无故甩项 也应承担一部分责任,当然甲方变更了的铺地砖800*800及30厚结合层自己负责。

    2021-04-27 10:54:34 

  • 这是明显与设计不符的做法,如果按70厚砂浆必定会被审计质疑。

    1、总包少做40厚的垫层,这属于总包责任;

    2、精装分包发现少做40厚垫层,应发函业主方确认该现场情况,并要求甲方确认新装修做法,70厚的水泥砂浆如果不补充变更资料,那么精装分包方就是未按施工图施工,只能自行承当相应责任;


    如果你是精装分包,建议:

    1、发联系函与业主方确认40厚垫层未做的现场情况;

    2、确认变更设计800*800砖改600*600;

    3、70砂浆厚度做法也需补充变更资料,否则分包方有理由拒绝。

    2021-04-27 11:08:08 