mi****@126.com 2008-12-31 23:37:24 | 山东省 其他专业 | 2162查看 7回答
剪力墙和剪力柱的区分j
在图纸上面有的时候暗柱在很长的一段混凝土墙里这时和在一起计算混凝土,但是有的混凝土墙很短,里面的暗柱就要和混凝土墙区分开了,暗柱是暗柱,混凝土墙是混凝土墙,要分开套定额是吗,可是这个长短的混凝土墙是怎么区分的呢,多长的算是长的,多短的算是短的呢,以房间来划分吗,一间房里的一个方向上的墙是中间有空隙的剪力墙图就是按照暗柱计算,如果没空隙就是墙了吗,那么如果剪力墙的图是一个几段墙和在一起的有长的一间通的也有不是一间通有空隙《就是剪力墙图纸上有空,大概是砌块吧那种》是和在一起画的时候,还一点一点分吗,能把它们都当作一间通《也就是当作剪力墙计算不再一部分一部分的分出暗柱》行吗?
全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳要搞清:暗柱是墙的一部分,全部套墙的定额,不能套柱定额,画图时先画墙,画通,包括暗柱的地方,也将墙画上。图形中是没有暗柱概念的。 在钢筋中,暗柱就画在墙上,暗柱、墙在计算时是自动扣减的,不会重复计算。
2009-01-01 07:38:13
-
两个边长加起来大于2米应该算墙套墙的子目,小于2米的套短肢柱子目
2009-01-05 16:56:28
-
根据实际情况来,我们是可以算柱的
2009-01-01 23:35:44
-
1、你要明白什么是轻型框剪墙。 1、你要明白轻型框剪结构中,轻型框剪墙对应的壁式柱模板和脚手架的基价都比其他项高,定额中已经考虑实际施工。
2009-01-02 17:45:50
-
我国的容柏生院士首先正式提出短肢剪力墙结构体系,并扼要叙述了这种结构体系的构成、特点和设计原则。指出,短肢剪力墙是指肢高厚比为4--6的剪力墙。它是介于异型框架柱(肢高厚比为2--4)和一般剪力墙(肢高厚比大于6)之间的一种剪力墙。
2009-01-03 08:21:30
-
应该叫剪力墙的暗柱,图纸上标的很清楚,是暗柱的套柱,是墙的按墙套,只是有的暗柱是多边形或是异形的,不管只按各自的子目套上就是了,有的暗柱也是很大的,很不规则的.
2008-12-31 23:42:01
-
剪力墙里有暗柱、暗梁等构件。暗柱的截面形式是按剪力墙的形式来布置的,所以有异型的暗柱。图形算量里暗柱砼已经包含在剪力墙里就不用计算了,钢筋算量里要分开计算的
2009-01-01 07:36:10