• 以住宅楼房为例 材质为钢管的供暖系统一般为采暖干管,图纸列出工作压力0.6.试

    料管    规范写的是试验压力下10分钟,压力下降不足0.02MP,后降为工作压力检查,不漏不渗即为合格,10分钟是不是太短了,常规操作该为如何,图中稳压一小时,前提是塑料管道系统稳压一小时,不是钢管和复合管。

    2021-04-29 08:22:54 补充

    以住宅楼房为例  材质为钢管的供暖系统一般为采暖干管,图纸列出工作压力0.6.试验压力0.9,根据规范具体应该保压多久

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    二级建造师机电实务教材有相关说明  1.5倍压力试验  稳压十分钟 降到工作压力两小时

    塑料管

    2021-04-29 08:35:48 

  • 试验压力是工作压力的1.5倍,稳压时间是10分钟,降到工作压力后稳压两个小时以上。

    2021-04-29 08:25:05 