• 这是什么意思,怎么输入c

    梁的钢筋,这是什么意思,怎么输入GGJ10.0

    上部通长

    问题补充:这是标在梁下面的,该梁另外已经标明上部通长筋

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (9) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你的表述不清楚,为了给你一个正确的答案请补充内容,这样的情形是无法判别的,根本就不知道是那个部位的钢筋,可以是梁上部原位标注的负弯矩钢筋,也可以认为是梁下部原位标注的钢筋,还可以认为是梁集中标注的上部和下部的钢筋 补充回答:如果这是标在梁下面的,该梁另外已经标明上部通长筋了,那么就可以排除不是梁上部的负弯矩钢筋和梁集中标注钢筋,则应该是梁下部原位标注的钢筋,你就在梁下部输入“2B20+2B22”就可以了;但还是需提示你,这种标注是不正规的,最好应咨询一下设计人员

    2009-01-02 16:54:57 

  • 上部通长筋是2B20 下部通长筋是2B22

    2009-01-02 16:50:11 

  • 答:表示支座处有4根钢筋,上部两根20的、下部两根22的

    2009-01-02 16:50:23 

  • 没有见过这种标注法,可能是顶楼的说法

    2009-01-02 16:51:51 

  • 光是这一点信息是没法确定这是什么钢筋的,你最好是能将整个梁钢筋集中标注或原位标注的图传上来一个,大家才能帮到你。

    2009-01-02 17:32:21 

  • 表示支座处有4根钢筋,分两排布置,上排两根20的、下排两根22的

    2009-01-02 17:35:11 

  • 在标准图集中还没有这种表示方法,原先也没有这种表示方法.应该去问一下设计师是不是标注的问题.

    2009-01-02 18:36:49 

  • 如果这是标在梁下面的,该梁另外已经标明上部通长筋了,上部通长筋是2B20, 下部通长筋是2B22,在标准图集中还没有这种表示方法

    2009-01-02 18:48:50 

  • 答: 1.你的表述不清楚,为了给你一个正确的答案请补充内容,这样的情形是无法判别的,根本就不知道是那个部位的钢筋,可以是梁上部原位标注的负弯矩钢筋,也可以认为是梁下部原位标注的钢筋,还可以认为是梁集中标注的上部和下部的钢筋。 2.如果这是标在梁下面的,该梁另外已经标明上部通长筋了,那么就可以排除不是梁上部的负弯矩钢筋和梁集中标注钢筋,则应该是梁下部原位标注的钢筋,你就在梁下部输入“2B20+2B22”就可以了。 3.建议咨询一下工程设计人员。

    2009-01-02 19:16:05 