天然小猪 2021-04-29 15:21:45 | 四川省 土建 | 1606查看 5回答
“跨中板面未配筋时,跨中板面增设抗裂钢筋“
请问,跨中板面未配筋 是图1这种完全没有板面受力筋,还是图2这种只有四周的板负筋?
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好:是图2这种只有四周的板负筋。
2021-04-29 15:23:40
-
用板受力筋定义,在属性的类型中下拉选择温度钢筋,并布置在相应的部位就可以啦
2021-04-29 15:23:12
-
在软件里用温度筋定义布置
2021-04-29 15:23:14
-
不用考虑这些,只要定义温度筋布置到板中就行了,软件会自动搜索没有面筋、没有负筋的部位计算温度筋的,有面筋、有附近的部位就不会计算,请放心。
2021-04-29 15:25:30
-
是图2这种只有四周的板负筋,用温度筋定义布置。
2021-04-29 15:25:48
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看