• 通长过梁用什么梁来代替画最好?圈梁?普通梁?还有如果是异型通长过梁怎么画?在框架结构中(在钢筋中)

    问题补充:可以用连梁来代替吗?钢筋软件中连梁仅指在剪力墙中的连梁吗? 还有挑檐如果用板画,钢筋怎么布置?

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (13) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 用单梁,连系梁,圈梁都可以。但不能用连梁,连梁实剪力墙中门窗洞口上的加强带。

    2009-01-04 09:03:49 

  • 应视过梁的位置进行处理,如果过梁位于砌体中,建议用圈梁方式绘制。如果过梁位楼板体系中,建议用普通梁形式绘制。 如果是指断面异形,可以采用异形梁解决。如果指弧形梁等异形,可以采用单构件输入解决。 连梁指剪力墙中门窗洞口上方的连梁。 挑檐的最好采用单构件输入法解决,单构件输入法中如果有合适的参数输入最好了,没有的话,可以单根钢筋输入,就如同手工算量一般。

    2009-01-04 09:20:16 

  • 通长过梁(在框架结构中的“通长过梁”应该是属于混凝土“腰带”,它的主要作用是当墙体高度达到某一高度时采取的一种加强措施而设置的)用圈梁来代替画最好,因为当钢筋作完后导入到图形时“通长过梁”其工程量计算也应该是按圈梁来计算的

    2009-01-03 14:09:44 

  • 软件有设置过梁得,按软件直接设置定义后,布置

    2009-01-03 14:11:32 

  • 用圈梁处理通长过梁。

    2009-01-03 14:11:44 

  • 通长过梁用什么梁来代替画最好?圈梁?普通梁?还有如果是异型通长过梁怎么画? 回答;用圈梁处理通长过梁,如果是异型通长过梁就用异形梁来画。

    2009-01-03 14:22:30 

  • 还是直接绘制梁,来实现

    2009-01-03 14:36:06 

  • 通常在规定范围取值之类用圈梁代替过梁比较好,但是不再范围之内的就需根据规范来确定,在实际运用中多满足条件

    2009-01-03 14:38:00 

  • 过梁一般情况下用门窗构件里的过梁构件直接定义,按门窗洞口的宽度可以自动布置上去,如果是通长的过梁那就用梁来代替吧,如果是用圈梁的话,地面的模板接触面是算不上去的

    2009-01-03 14:38:08 

  • 按圈梁设置较好.

    2009-01-03 14:54:22 

  • 用圈梁比较好。

    2009-01-03 14:55:56 

  • 通长的过梁一般是预留浇筑或植筋浇筑。用圈梁计算钢筋比较合适,是预留的话,需要计算钢筋的锚固和搭接,要对每根梁计算公式进行调整,即增加一个搭接长度,锁定即可。植筋方式则需要计算一个植筋长度及一个搭接长度。方法同上。你要根据该工程过梁的具体施工方法来确定公式的调整。

    2009-01-03 15:22:14 

  • 答: 1.做钢筋算量时,用圈梁处理通长过梁,如果是异型通长过梁就用异形梁来画。用过梁的话,在布置上没有圈梁方便。因为当钢筋作完后导入到图形时“通长过梁”其工程量计算也应该是按圈梁来计算的。 2.导入图形算量时,用圈梁来处理时,记住要要增加底部模板的工程量。

    2009-01-03 16:48:56 