• 关于排水管套管问题

    1、穿楼板排水立管应该放大2号的钢套管?
    2、连接卫生洁具的短立管不需要设置钢套管?
    3、厨房、阳台的废水短立管处设置大2号的钢套管?
    4、穿外墙、屋面设置不放大的刚性或柔性的防水套管?
    5、穿楼板给水立管设置放大2号的钢套管?
    住宅楼标准的套管应该就这几个问题吧?上述理解对吗

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}


  • 穿楼板给水立管设置放大2号的钢套管
    排水 管不需要套管

    2021-04-30 14:27:21 

  • 1、套管一般不放大两号,除非设计说明有特别注明
    2、不需要设置钢套管
    3、套管一般不放大两号,除非设计说明有特别注明

    4、套管一般不放大两号,除非设计说明有特别注明

    5、套管一般不放大两号,除非设计说明有特别注明

    2021-04-30 14:27:38 

  • 1、穿楼板排水立管应该放大2号的钢套管。
    2、连接卫生洁具的短立管不需要设置钢套管。
    3、厨房、阳台的废水短立管处不需要钢套管。
    4、穿外墙、屋面设置不放大的刚性防水套管。
    5、穿楼板给水立管设置放大2号的钢套管。

    2021-04-30 14:28:00 

  • 1、穿楼板排水立管应该放大2号的钢套管,高层建筑时UPVC管大于100管道加装阻火圈或直接改为防火套管
    2、连接卫生洁具的短立管不需设置套管,需加装止水节或加工止水环后吊洞防水处理;
    3、厨房、阳台的废水短立管处设置大2号的钢套管
    4、穿外墙、屋面设置刚性防水套管,管径一般大两号;穿砼浇筑水箱设置柔性防水套管;

    套管设置的目的为便于管道检修拆除,大2号的目的是为了便于防水填料施工,所以极小管道大于3档也是可能,大口径管道大于1档也可以;

    首次提交 2021-04-30 14:35:41  最近修改2021-04-30 14:35:41 (修改过1次)

  • 排水立管设置阻(火)水圈 不是钢套管

    洁具立管不需要钢套管也不需要阻水圈

    阳台厨房的立管需要根据设计确定  无设计要求的要求设计明确  可暂按钢套管考虑

    穿外墙设置大两号的柔性防水套管 穿屋面同样设置阻(火)水圈

    给水立管穿楼板设置钢套管 规格大两号

    2021-04-30 14:51:28 

  • 1、不是,定额中已经综合考虑的,DN100管道就套DN100定额,可以说定额内的钢管是比管道大两个型号,而不是套管

    2、不用

    3、不用

    4、等型号套管

    5、等型号钢制套管

    我们广东省定额描述的是介质管道公称直径,不是考虑实际施工用的钢管大小,所以用的是等型号套管

    短立管

    2021-04-30 17:20:45 