• 人防剪力墙基础附加筋

    人防外墙附加筋(非贯通筋)在基础中的长度为墙厚+净跨距/4   这个净跨距如何理解  我的理解是人防外墙到里面第一个柱子的距离  求大神指点非贯通筋

    2021-05-01 15:54:32 补充

    墙厚

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 是剪力的厚度的,不是柱的。

    2021-05-01 15:57:00 

  • 可以理解为外墙内到第一道内墙(或者是暗柱)之间吧(或者是梁)

    2021-05-01 15:58:13 

  • 我也是这么理解,咱们说净距离的时候都是内到内的

    2021-05-01 15:59:14 

  • 是指筏板的短向净跨长度,建议查看平面图确定

    首次提交 2021-05-01 15:59:23  最近修改2021-05-01 15:59:23 (修改过1次)