• 见图1,如果有地下室时怎样计算脚手架面积?p

    1、见图1,如果有地下室时怎样计算脚手架面积?其高度以何为准? 2、如果地下室标高为-6米,是不是把地下室脚手架面积按6米以下单独计算?

    正负0

    问题补充:3、地下室综合脚手架高度怎样计算? 1)是按建筑物总高(地面上高+地面下高) 2)按建筑物高(地面上高度) 3)地下高度(正负0以下)

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    答:1、有地下室,也是按照设计室内地坪计算 2、超过6m应该计算满堂脚手架

    2009-01-04 10:14:10 

  • 从垫层上表面标高算起,墙,柱,基础,装饰等脚手架,按计算规则,套相应脚手架定额(里脚手架,外脚手架,单排脚手架,双排脚手架,满堂脚手架)

    2009-01-05 00:41:09 

  • 基础可以计算满堂脚手架,建筑按层高统一计算脚手架,包括内外墙

    2009-01-04 09:59:52 

  • +—0为界脚手架是分开计算的不能合并一起啊

    2009-01-04 10:02:31 

  • 1、在计算规则中没有明确地下部分是否计算脚手架。 2、在实践中确实存在这种情况,我认为地下部分的确存在需要搭设脚手架的情况,就应该按脚手架计算的相应规则来计算。

    2009-01-04 10:23:09 

  • 按地下室建筑面积计算综合脚手架,高度按建筑物檐高计算.