• 关于钢筋导入图形后的问题m

    把画好的钢筋导入图形时,剪力墙全部都归到普通墙里了,暗柱和端柱也归到普通柱里了,在定义做法时,定义了砼墙的模板后,暗梁,暗柱,的模板怎么套?暗梁是不是就要套圈梁的模板,而暗柱和端柱就要套构造柱的模板了?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 暗梁,暗柱的模板纳入墙的模板计算

    2009-01-04 13:07:29 

  • 把画好的钢筋导入图形时,剪力墙全部都归到普通墙里了,暗柱和端柱也归到普通柱里了,在定义做法时,定义了砼墙的模板后,暗梁,暗柱,的模板怎么套?暗梁是不是就要套圈梁的模板,而暗柱和端柱就要套构造柱的模板了?答:是归到普通墙,暗柱和端柱如果是和墙一样宽也应归到墙内,暗柱和暗梁的宽如果和墙一样宽也套墙模板。

    2009-01-04 13:30:48 

  • 剪力墙全部都归到普通墙里了,暗柱和端柱也归到普通柱里了,这都是对的,图形算量计算的是砼工作量。 暗梁必须要套剪力墙定额子目,不能套圈梁定额子目的,因为暗梁本来就属于剪力墙内的构件。暗柱和端柱同样如此套剪力墙的定额子目。

    2009-01-04 13:30:55 

  • 其实你的可以不导入的 直接就是导入墙就可以了

    2009-01-04 13:31:05 

  • 你可以查看一下墙体的量是否扣除了暗柱与暗梁的量,如果扣除了,那就删除这两种构件图元。反正墙的高度默认是层高。

    2009-01-04 14:06:17 

  • 把画好的钢筋导入图形时,剪力墙全部都归到普通墙里了,暗柱和端柱也归到普通柱里了,在定义做法时,定义了砼墙的模板后,暗梁,暗柱,的模板怎么套?暗梁是不是就要套圈梁的模板,而暗柱和端柱就要套构造柱的模板了? 我的回答:暗柱暗梁都是剪力墙的一部分,钢筋里是为了加强,算量规则里暗柱,暗梁的模板脚手架工程量要并入剪力墙计算! 而从钢筋里导过来的工程,暗柱变成了柱,这样套取的脚手架是有问题的,暗柱的脚手架应该拉通集团,软件按照柱子的规则(周长+3.6)*高度计算了! 解决方法:钢筋里绘制剪力墙的时候,把墙体画通,软件会自动考虑墙和柱的关系,导入算量的时候柱子和暗梁不导入即可!

    2009-01-04 14:10:38 

  • 暗柱端柱暗梁连梁都应该按照墙套价

    2009-01-04 14:16:44 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题