• 急急急!!!板负筋的分布筋长度计算问题/

    分布筋的长度为什么是1450mm+300mm???? 为什么不是 1500*2-600*2=1800mm 1800mm+300mm????

    板负筋

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    这同你的负筋计算设置有关,你可以点工程设置,点计算设置,点板,在第26,28项中修改一下设置,里面都有几个选择,不同的选择就会有不同的结果,你结合图纸,修改成自己想要的计算结果, 你多试试,

    2009-01-05 00:15:29 

  • 检查下属性和支座宽度吧!

    2009-01-04 20:31:47 

  • 软件计算没问题,600是支座外长度,所以有3000-1200-350(两边支座宽度)=1450。

    2009-01-04 17:41:54 

  • 软件计算分布筋的长度是没有问题的也是根据平法图籍分布筋的计算规则计算的 也就是说分布筋长度=3000-(3000范围内两个负筋的总长)+2*150 如果软件和手算的不同只能说明布置负筋时尺寸错了

    2009-01-04 17:43:51 

  • 检查一下,关于负筋的属性设置,是否含支座宽度

    2009-01-04 17:46:05 

  • 分布筋长度=3000-两个负筋长(轴线至负筋边的长度)+2*150

    2009-01-04 17:58:06 

  • 你可以检查一下,计算设置中的板-分布筋的计算规则,可以自己定义的

    2009-01-04 18:46:28 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题