子不语 2021-05-04 20:20:32 | 江苏省 安装机电 | 865查看 2回答
请教一个关于排水管的问题
在空调井里有一道冷凝水管空调井旁边就是阳台这个空调井是不上人的,这个空调管设计中不出屋面。那么在最上面一层时候这根管子该出地面多长呢?是按照不上人屋面要求出地面0.3米,还是按照窗户4米范围内排水管高处窗户0.6米处理。
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
出地面300
2021-05-04 20:54:34
-
冷凝水管立管和水平管接上
2021-05-04 20:36:25
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看