• 8.0图形内,阳台栏板上有封阳台窗!在栏板上套取定额后代码为(阳台窗面积)为什么报表为0m

    8.0图形内,阳台栏板上有封阳台窗!在栏板上套取定额后代码为(阳台窗面积)为什么报表为0. 这样套取不对吗?阳台窗应在那套取,谢谢如图

    窗面积

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    栏板:TJ:<体积>,栏板截面面积*栏板长度(画上去的栏板中心线长度)。 SRQNCD:<伸入墙内的长度>,画上去的栏板和墙相交部分的长度。 YTCMJ:<阳台窗面积>,在属性值中定义的阳台窗高度*栏板中心线长度。 ZXXCD:<栏板中心线长度>,画上去的栏板的中心线长度(不含伸入墙内的长度)。

    2009-01-05 10:53:14 

  • 阳台窗是要新建后绘制才会有工程量的,对于这样的情况我的处理方法是:可以设置新建分层墙来绘制,下层为栏板,定义为混凝土材质、栏板厚度和高度,套用栏板子目,选择代码,上层定义为砖墙,厚度240,高度为层高减栏板高度,但不套用定额子目(实际上没有墙体),绘制即可,这样不影响工程量,接着可以绘制窗户和房间!