• 梁侧面纵向构造筋和拉筋的问题(13G101-1第62~65页)t

    在我的施工图中,"说明:5、梁腹板高度大于等于450mm的未注明的附加拉筋和腰筋如下设置:拉筋(沿梁高)a8-400;腰筋(沿梁高)a10-200;” 那么,当梁板合计的高度为800mm,梁保护层为25mm,板厚为200mm时,hw=800-200=600mm;a=(600-25)/200=2.875,在这种情况下,梁的双侧腰筋一共应该配6根呢?还是4根? 在平法图集里,梁板相交的板底位置并没有布置腰筋;因而,我个人认为应该一共配4根。我的理解对吗?请高手指教。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (13) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    每边配置两根是对的,按照你的计算式应为三根,现浇板与梁交界处算一根,那么3-1=2是正确的。复合小于或等于200间距。实际施工时构造筋最上一根应该按板梁交接向下量取一个间距开始帮第一根钢筋。

    2009-01-05 13:44:35 

  • 相信楼主最关心的问题是第一道腰筋距离梁底的距离吧,根据一楼的答复,楼主去看看03G101-1第62~64页,每页的右下角有三个关于腰筋配筋的剖面图,第一排腰筋距离梁底纵筋为一个腰筋间距,这样楼主就可以确定自己算的是对的了,另外,提醒一下楼主,据我所知,有腰筋的平面一定有拉筋,你的拉筋应该是沿梁长,而不是沿梁高;

    2009-01-05 16:52:15 

  • 1。从你的描述来看,梁的双侧腰筋一共应该配6根,理由如下,腰筋(沿梁高) a10-200;”(沿梁高)是指整个梁高,因此每边应为800/200=4-1=3,两边共6根, 2。如果是按03G101-1中62页中的相关说明看,应是根,理由是梁腹板高度为 600,因此每边应为600/200=3-1=2,两边共4根。 3。不过你说说明中是梁腹板高度大于等于450mm的未注明的附加拉筋和腰筋如下设置。因此你最好与设计人员沟通一下。

    2009-01-05 17:07:12 

  • 这种情况你每边布置两根是对的,因为梁两侧的纵向钢筋的间距符合小于等于200mm的规定。 你还是看看平法图集03G101-1第62的相关规定吧

    2009-01-05 13:26:11 

  • 我个人认为是对的 是一共四根一边两根

    2009-01-05 13:26:51 

  • 我认为应该是 6跟

    2009-01-05 13:30:06 

  • 那要看你的梁标注的是多大了,如果是800,你的板应该是梁顶平齐板顶,就应该是6根

    2009-01-05 13:34:27 

  • 我个人认为如果梁标注的是800就应该是6跟

    2009-01-05 13:55:15 

  • 应该是4根腰筋。

    2009-01-05 13:56:24 

  • 你的理解完全正确,因为你的理解完全符合03G101-1 P62页的要求.其实只要我们理解了侧面钢筋的作用就不难理解这个问题了,侧面钢筋主要是满足抗扭要求的,而靠近楼板部位有楼板作为约束,肯定可以不用板底的纵筋了 .

    2009-01-05 14:09:30 

  • 这时,梁的双侧腰筋一共应该配6根。

    2009-01-05 14:39:46 

  • 我认为两侧腰筋共配8根是正确的,至少也应配置6根。你画图布一下钢筋可以一目了然。

    2009-01-05 15:21:48 

  • 应该是6根!具体看下03g101-1吧!

    2009-01-05 22:26:29 