xiaohe 2009-01-05 17:18:58 | 陕西省 其他专业 | 2747查看 13回答
在梁结构平面图上LL是否都代表连梁?o
在梁结构平面图上LL是否都代表连梁,LL(3)用连梁画还是普通梁画?
全部回答 (13) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳LL不一定都是连梁,有时回事联系梁。 剪力墙洞口处是连梁,连梁是没有跨标注的,凡是有跨标注的都不能按连梁处理要用普通梁布置。另外连梁的箍筋也没有加密标注,有加密标注的也得按普通梁处理。
2009-01-05 18:39:52
-
既然是3跨连梁,要用连梁画,本来软件就是按03G101的规则,你不用连梁画,有可能会有一些小的规则不同,到时候量就有问题了。
2009-01-05 17:28:06
-
梁结构平面图上LL是代表连梁,括号内的数字是连梁的跨数
2009-01-05 17:22:21
-
答:1、应该用普通梁来画 2、目前很多地方、很多设计院设计的图纸,名称是LL实际上是L
2009-01-05 17:22:25
-
在梁结构平面图上LL是否都代表连梁,LL(3)用连梁画还是普通梁画? 这不一定都表示连梁,因有的设计是把次梁也用LL表示,LL(3)如果是在剪力墙上,肯定是连梁了,如果只是一般框架结构中,只能按次梁来考虑了
2009-01-05 17:25:31
-
在梁结构平面图上LL是否都代表连梁,LL(3)用连梁画还是普通梁画? 回答;应该用普通梁来画,只有在剪力墙中才用连梁画。
2009-01-05 18:08:48
-
03G101-1第3业有构件代号的详细内容,正确的标注LL应为墙梁中的连梁,L为非框架梁。如果设计者没有按此标注,就要判断是那种梁了。
2009-01-06 13:38:36
-
看你所画的构建位置了如果在门窗洞口上面肯定就是连梁,还有一种可能性就是在基础的梁配筋图上有涉及的话就是拉梁,实际上就是基础梁啊,再看梁的配筋信息有跨的就不是连梁了,应该按相应的普通梁设置,一句话图纸上的名称只是一种代号而已,画图或者算量前要具体问题具体分析
2009-01-05 20:13:04
-
在梁结构平面图上LL是否都代表连梁,是的,也叫连续梁或联系梁;LL(3)用普通梁画就可以啦。
2009-01-05 21:09:34
-
ll表示连梁!
2009-01-05 21:53:54
-
就是这个意思哈。
2009-01-05 22:57:27
-
答:1、这个应做判断,单纯框架结构应该用普通梁来画,剪力墙部位应用连梁来画。 2、目前很多地方、很多设计院设计的图纸,名称是LL实际上是L。LL不一定都是连梁,有时会是联系梁。 3、剪力墙洞口处是连梁,连梁是没有跨标注的,凡是有跨标注的都不能按连梁处理要用普通梁布置。另外连梁的箍筋也没有加密标注,有加密标注的也得按普通梁处理。 4、在基础的梁配筋图上有涉及的话就是拉梁,实际上就是基础梁,再看梁的配筋信息有跨的就不是连梁了,应该按相应的普通梁设置,一句话图纸上的名称只是一种代号而已,画图或者算量前要具体问题具体分析。
2009-01-06 09:30:11
-
LL(3)是指连梁,3跨的连梁.
2009-01-07 02:26:32
-
框架剪力墙结构,图纸上标住的LL是在门窗洞下的连梁画吗?可不可以在梁下画,再把L改为LL.o
问题补充:我想问的是在框架剪力墙结构中,我要定义图纸上标住的LL构件是在门窗洞下的连梁中定义呢,还是在梁中定义呢?要是这个LL下面是砖填充墙.那么这个LL应怎么处理?
-
广联达钢筋算量软件为什么画了梁在二维图上看不到,只能看三维的时候才能看到呢?原位标注也不能标,为什么
广联达为什么画了梁在平面图上看不到,只能看三维的时候才能看到呢?点了三维以后能看到梁了,可是点了原位标注梁就又不见了。为什么
-
请问在钢结构厂房中做的混凝土雨棚 是否需要做圈梁 还是只要在雨棚位置做雨篷梁,如果只做雨篷梁,梁的位置与楼板标高就不再一个平面上了
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看