• 我们这里的工程不存在群桩基础,只有单桩基础,图纸上

    我们这里的工程不存在群桩基础,只有单桩基础,图纸上设计的承台梁均不外伸,我发现在软件中的下部筋及上部筋均算至中心线后弯折hc/2,如果要像我们这种情况怎么设置

    问题补充:广联达钢筋算量软件是否能解决以上问题?还有构造柱及圈梁节点没有《甘02G》图集中的节点,我们无法用广联达软件算出与手工算出符合实际的钢筋工程量来,若各位前辈都解决不了以上问题,这都让人怀疑广联达软件的实用性及准确率。

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 你在工程设置里计算设置里看看可不可以调整

    2009-01-06 08:44:07 

  • 从你的描述看,你好像要解决的是梁的钢筋T形及L形交点处直接锚入承台边,对吧.若是这样可以采用基础梁,画图后点该梁在点右键选择"构件属性编辑器"再选择"构件属性编辑器"第19项"节点构造设置"在节点构造设置中选择12项,在选择节点2即可. 你不妨试一下.