• 梁上的拉结筋间距是不是等于箍筋间距的一半?t

    梁上的拉结筋间距是不是等于箍筋间距的一半?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你的理解不正确,除非有设计说明,一般拉筋当梁宽小于等于350时直径是6,当梁宽大于350时直径是8,但间距是非加密区箍筋间距的2倍。平法图集03G101-1第63页有说明。

    2009-01-06 09:09:20 

  • 不是,应根据设计给定的间距设定,如果设计没有给定,就同箍筋间距

    2009-01-06 08:50:33 

  • 没有这个规定的,按设计图纸要求输入拉筋信息即可。你看看平法图集03G101-3第64页右下角处的说明吧

    2009-01-06 08:52:36 

  • 不是,应根据设计给定的间距设定,如果设计没有给定,就同箍筋间距 一般情况下,应为非加密区的两倍

    2009-01-06 08:55:57 

  • 一般情况下,应为非加密区的两倍。

    2009-01-06 09:06:12 

  • 梁的拉筋间距为非加密区箍筋间距的两倍,而不是箍筋间距的一半,当设有多排拉筋时,上下两排竖向应错开设置.

    2009-01-06 09:43:18 

  • 不是一半,而是非加密区箍筋间距的2倍。

    2009-01-06 10:00:03 

  • 你看一下03G101图集的62至64右下方,有明确的解说.

    2009-01-06 10:00:18 