    软接头

    算这个风管长度的时候,是不是要扣除防火阀,风机,软接头的长度呢?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    计算风管时是要扣除防火阀,风机,软接头的长度

    2021-05-08 10:12:40 

  • 通风管道计算规则,按中心线计算,包括弯头三通变径等不包括部件长度

    2021-05-08 10:04:57 