• 剪力墙竖向分布钢筋隔一布一问题

    地下室外墙外侧钢筋竖向贯通筋C16@30和非贯通筋C20-300,在隔一布一的情况下,伸出墙露出钢筋的相邻搭接交错位置图集不小于500,对于不同钢筋之间怎么布置?是相邻钢筋交错500(C16露出1.2Lae长度,然后C20交错500在伸出1.2Lae长度),还是同类型钢筋交错500(C16之间交错,C20之间交错,请忽略我的表达能力外墙外侧

    非贯通筋

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 附加的短竖筋在其它钢筋里输入

    答疑解惑

    首次提交 2021-05-09 17:26:48  最近修改2021-05-09 17:26:49 (修改过1次)

  • 你好:广联达服务新干线建筑行业快速问答平台-答疑解惑

    2021-05-09 17:28:36 