liuqiaoling 2009-01-07 13:28:57 | 山东省 其他专业 | 1613查看 6回答
暗梁配筋中有构造筋,但是我在定义暗梁钢筋时候,在其
暗梁配筋中有构造筋,但是我在定义暗梁钢筋时候,在其他属性中侧面纵筋那一栏输入G4c16,就会提示错误,去掉G就可以 还有拉筋栏也不自动显示,拉筋还需要吗问题补充:我说的是剪力墙的暗梁 枫林说没有,我再试了一遍试 我还是重新操作了一遍 我在侧面纵筋栏输入G4C16,软件自动提示格式错误,如果直接输入4C16就没有问题
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
1.暗梁只有侧面筋,没有侧面构造筋,因侧面筋在理论上不能说是构造筋,因此在软件的设计时就是这样考虑,如输入G就是非法行为,故应直接输入数量+级别+直径或级别或输入级别+直径@间距, 2.拉筋直接内置了级别,如有设计可输入级别+直径@间距。
2009-01-07 15:01:06
-
在其他属性里输入不会出现这个现象
2009-01-07 13:34:54
-
暗梁配筋中有构造筋,但是我在定义暗梁钢筋时候,在其他属性中侧面纵筋那一栏输入G4c16,就会提示错误,去掉G就可以 还有拉筋栏也不自动显示,拉筋还需要吗 1.暗梁侧面构造筋应直接输入数量+级别+直径或级别+直径@间距, 2.拉筋直接内置了级别,如有设计可输入级别+直径@间距。
2009-01-07 14:13:40
-
G是指构造筋,在梁构件里可以输入,可能是为了和抗扭钢筋区分,AL 里好像不能输“G”。拉筋按图纸设计输入,如果没有设计,按03g101-1 51页的说明自己设置。
2009-01-07 14:19:31
-
暗梁配筋中有构造筋,但是我在定义暗梁钢筋时候,在其他属性中侧面纵筋那一栏输入G4c16,就会提示错误,去掉G就可以 暗梁是剪力墙的一部分(加强部分),暗梁的侧面加筋和其它梁如框架梁的侧面加筋性质不同,框架梁的侧面加筋“G”是纵向构造钢筋,“N”是受扭纵向钢筋。而剪力墙暗梁的侧面加筋是剪力墙的水平钢筋在暗梁处的分布情况,可能是你的设计图纸上设计人人为的把该钢筋标注为“带G的纵向构造钢筋”了。所以软件提示你出错是对的,去掉“G”以后的输入也是正确的。
2009-01-07 14:33:16
-
暗梁也是简力墙的一部分,它的构造筋也是墙的水平筋所以不要输入G
2009-01-07 22:41:23
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看