• 暗梁配筋中有构造筋,但是我在定义暗梁钢筋时候,在其

    暗梁配筋中有构造筋,但是我在定义暗梁钢筋时候,在其他属性中侧面纵筋那一栏输入G4c16,就会提示错误,去掉G就可以 还有拉筋栏也不自动显示,拉筋还需要吗

    问题补充:我说的是剪力墙的暗梁 枫林说没有,我再试了一遍试 我还是重新操作了一遍 我在侧面纵筋栏输入G4C16,软件自动提示格式错误,如果直接输入4C16就没有问题

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 1.暗梁只有侧面筋,没有侧面构造筋,因侧面筋在理论上不能说是构造筋,因此在软件的设计时就是这样考虑,如输入G就是非法行为,故应直接输入数量+级别+直径或级别或输入级别+直径@间距, 2.拉筋直接内置了级别,如有设计可输入级别+直径@间距。

    2009-01-07 15:01:06 

  • 在其他属性里输入不会出现这个现象

    2009-01-07 13:34:54 

  • 暗梁配筋中有构造筋,但是我在定义暗梁钢筋时候,在其他属性中侧面纵筋那一栏输入G4c16,就会提示错误,去掉G就可以 还有拉筋栏也不自动显示,拉筋还需要吗 1.暗梁侧面构造筋应直接输入数量+级别+直径或级别+直径@间距, 2.拉筋直接内置了级别,如有设计可输入级别+直径@间距。

    2009-01-07 14:13:40 

  • G是指构造筋,在梁构件里可以输入,可能是为了和抗扭钢筋区分,AL 里好像不能输“G”。拉筋按图纸设计输入,如果没有设计,按03g101-1 51页的说明自己设置。

    2009-01-07 14:19:31 

  • 暗梁配筋中有构造筋,但是我在定义暗梁钢筋时候,在其他属性中侧面纵筋那一栏输入G4c16,就会提示错误,去掉G就可以 暗梁是剪力墙的一部分(加强部分),暗梁的侧面加筋和其它梁如框架梁的侧面加筋性质不同,框架梁的侧面加筋“G”是纵向构造钢筋,“N”是受扭纵向钢筋。而剪力墙暗梁的侧面加筋是剪力墙的水平钢筋在暗梁处的分布情况,可能是你的设计图纸上设计人人为的把该钢筋标注为“带G的纵向构造钢筋”了。所以软件提示你出错是对的,去掉“G”以后的输入也是正确的。

    2009-01-07 14:33:16 

  • 暗梁也是简力墙的一部分,它的构造筋也是墙的水平筋所以不要输入G

    2009-01-07 22:41:23 