冰淇淋的眼泪 2009-01-07 16:17:59 | 陕西省 土建算量GCL2013 | 1207查看 9回答
一个楼盘一共六幢楼分了两个标段,层高6层,户型差不
一个楼盘一共六幢楼分了两个标段,层高6层,户型差不多都一样,钢筋 含量也差不多, 但是,一个标段的钢筋审定量比甲供量多了20吨,另一个标段多了140吨,问题出在那了 ? 三个楼钢筋总量不到1000吨? 都是用广联达算的
全部回答 (9) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳既然几个楼都差不多的话,建议你都汇总计算后,打开报表预览中“汇总表”-“楼层构件类型级别直径汇总表”,对比一下几个楼各楼层,各构件的钢筋重量,然后看是哪层哪个构件超出很多,在返回楼层检查该构件即可。 这个错误可能是输入的时候输多了,比如梁中输入2B22,不小心按成了22b22,钢筋量立马就上去了。
2009-01-07 16:31:19
-
若都是用钢筋抽量软件计算的,有可能是操作有误,将根数或规格输错,用"楼层构件类型级别直径汇总表"对比分析量差在哪里,缩小检查范围检查
2009-01-08 11:38:22
-
原因有很多,比如工程设置呀,构件输入是否正确等等
2009-01-07 16:25:10
-
只有按照图纸重新核对一下构件的的钢筋输入信息和计算设置后才能知道问题出在哪了。同一个人用广联达软件抽两次同一个工程的钢筋也不见得结果完全一样啊,有时候问题会出在人身上。
2009-01-07 16:29:33
-
原因有很多,可能甲方有错啊
2009-01-07 16:30:10
-
原因很多,一是确认设计图纸是否一样,二是检查钢筋软件设置是否一样。
2009-01-07 16:42:02
-
看看是不是在输入图形的问题,只要是同一设计院设计的一般不会有很大的钢筋量区别
2009-01-07 17:08:26
-
你自已慢慢找吧。
2009-01-08 09:16:52
-
差原因吧! 否则没办法的。
2009-01-07 18:38:07
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看