89****@qq.com 2009-01-08 09:26:15 | 重庆市 其他专业 | 915查看 5回答
地梁(DL)的钢筋是按连续梁配的,但在基础层中,按框架梁画还是按基础梁画?m
问题补充:如:DL-9,上部筋3B20、下部筋3B20,中部筋G2B12,断面为250*500mm,图纸中的代号为DL
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳按基础梁绘制
2009-01-08 09:34:40
-
具体要看图纸中梁的代号来决定了,带K字头的就是框架梁,带J字头的就是基础梁
2009-01-08 09:32:04
-
同意哟楼的说法!
2009-01-08 09:34:36
-
有时候图纸给梁类型的不一定准确,不一定符合软件的配筋方法,具体看图纸的配筋信息,基础梁和框梁的爱力是相反的,所以配筋相反布置,框梁是上部受压下部受拉,基梁是下部受压,上部受拉.根据你说的配筋信息中:地梁可能就是地下框架梁,他与地上框架梁受力也是相反的,应该按基梁画.(他的支座负筋在上面按框梁,在下按基梁)
2009-01-08 10:01:40
-
地梁(DL)的钢筋是按连续梁配的,但在基础层中,按框架梁画还是按基础梁画? 回答;应按基础梁绘制。
2009-01-08 10:03:25
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看