    1、各位大神,这个设计的意思是不是这个暗柱没有箍筋了,只有墙身水平筋和拉钩啊?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    是的,剪力墙拉通暗柱布置

    2021-05-12 16:04:56 

  • GBZ8有箍筋和纵筋


    GBZ9只有拉筋和纵筋


    标注墙身水平钢筋的地方是替代了对应的箍筋,不影响其余的箍筋和纵筋。

    首次提交 2021-05-12 16:03:38  最近修改2021-05-12 16:03:38 (修改过1次)

  • 右侧的图是这个意思

    2021-05-12 16:05:06 

  • 对,这边是没有箍筋,只是剪力墙水平筋