咸闫很甜 2021-05-13 20:28:24 | 陕西省 土建 | 3008查看 1回答
钢结构中柱脚保护层
设计说明中说,柱脚在地面以下的部分应采用C20混凝土包裹,并使包裹的混凝土高出地面不小于150mm,当柱脚底面在地面以上时,柱脚底面应高出地面不小于100mm。说明中这个地面,是指的哪个地面?室外地坪还是室内地坪?那我现在基础短柱的顶标高已经是-0.55m了,再做个二次浇灌,顶标高到-0.5m了,而室外地坪是-1.2m,那还需要在柱脚底部做这个C20混凝土吗??如果做,根据说明,应该做多高呢?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
设计说明中说,柱脚在地面以下的部分应采用C20混凝土包裹,并使包裹的混凝土高出地面不小于150mm,当柱脚底面在地面以上时,柱脚底面应高出地面不小于100mm。说明中这个地面,是指的哪个地面?
指的是室内地面。
室外地坪还是室内地坪?
室内地坪
那我现在基础短柱的顶标高已经是-0.55m了,再做个二次浇灌,顶标高到-0.5m了,而室外地坪是-1.2m,那还需要在柱脚底部做这个C20混凝土吗??如果做,根据说明,应该做多高呢?
做到+0.1m标高处或者+0.15标高处
与室外地坪无关。
首次提交 2021-05-13 20:39:21 最近修改2021-05-13 20:39:22 (修改过2次)