• 框架梁中,梁的上部通长钢筋的计算%

    框架梁中,梁的上部通长钢筋的计算 例如:只有一跨的梁,梁的左右两端均设置了支座钢筋,在广联达GGJ10.0中计算的结果是:梁的上部通长钢筋只算到了支座钢筋的外边上(到支座边还有1/3的距离)加上跟支座筋的一个搭接,但在04G101中没有这样说明,那么10.0是依据什么计算的;如果这样计算的话上部通长筋就算少了。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    出现这种情况,一定是该框架梁的上部通长筋与支座负筋的直径或规格不同造成的,如下图的框架梁一样。如果是这种情况,那么软件计算的是正确的。

    2009-01-09 09:10:08 

  • 他是分开支座负筋和搭接筋来算的,你一定可以看到他还在支座负筋处算了负筋的,这是因为负筋与梁上中部筋规格不同造成的,平法上有这个依据 具体见框架梁钢筋构造图

    2009-01-09 08:46:15 

  • 你可能是支座负筋输错了,比如你的通长是2b20.支座是3B25那样教会出现你说那样计算

    2009-01-09 17:13:59 

  • 是支座负筋输错了见框架梁钢筋构造图

    2009-01-09 21:04:42 