如风 2009-01-09 16:23:09 | 山东省 其他专业 | 3486查看 9回答
那本规范规定当墙的厚度大于180,墙高大于4米或墙厚小于180,高度大于3米时,须在墙体半高处设梁h
请问那本规范规定当填充墙的厚度大于180,墙高大于4米或墙厚小于180,高度大于3米时,须在墙体半高处设水平系梁
全部回答 (9) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳详见国家标准图集06SG6141砌体填充墙结构构造第3~4页5.2.3条规定
2009-01-11 09:07:45
-
在建筑结构构造里找
2009-01-13 11:38:12
-
应该在设计规范中,找一下结构设计规范.
2009-01-09 16:26:10
-
实际上就是墙体高度超过一定的高度时,在墙上设置圈梁
2009-01-09 16:28:01
-
云南省昆明市是按《钢筋混凝土结构烧结空心砖填充墙构造图集》P12页上的构造要求执行的。
2009-01-09 16:32:49
-
一般情况下,设计说明中会说清楚的。
2009-01-09 16:39:00
-
应该是建筑抗震设计规范和砌体结构设计规范中有规定,另外在图集中也有说明
2009-01-09 16:41:01
-
这是设计规范的规定。
2009-01-09 17:51:14
-
“填充墙的厚度大于180,墙高大于4米或墙厚小于180,高度大于3米时,须在墙体半高处设水平系梁”这条不是规范规定的,它是属于构造要求,一般是由地区或省标准图集中明确的或者是设计院设计的
2009-01-09 21:22:44
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看