• 关于插座回路走天棚敷设

    如果插座布线走天棚沿墙暗敷,然后比方说从配电箱引出到天棚,走到A房间: 有三个插座,以下是我个人两种看法:

    1. 线从天棚下到层底+0.3(假设插座距地0.3m)到达第一个插座后,开始沿水平线走到逐个插座。这样中间两个插座有两根立管,最末插座只有一根立管;

    2. 线从天棚下分出一路到层底+0.3(假设插座距地0.3m)到达第一个插座,线继续在天棚走到逐个插座。这样所有的插座都是一根立管;(例如下图)

      请问这俩种做法哪种正确,或者应该怎么理解,因为涉及导线管的米数均不一致。两根立管

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 走地板敷设也是可以的。

    2021-05-17 13:59:51 

  • 方法1正确

    2021-05-17 14:01:10 

  • 你说哪一种做法都不行,浪费材料。走顶板敷设的插座,必须是高位插座(顶板上的插座,或给排气扇的插座)。

    0.3米是低位插座,必须走地板。

    2021-05-17 14:09:23 

  • 如果插座距地是0.3的话,考虑材料节约的原则,需要地面敷设管线才对;

    如果确定要天棚敷设,第一种方法是正确的;

    一般高位插座才会这样敷设,低位插座的话都是走地板敷设;

    2021-05-17 14:21:24 

    • 管线从配电箱向下到地板下沿地板内达第一个插座后,再沿墙到地板,再去第二个插座。这样第一个插座和中间插座有两根立管,最末插座只有一根立管;




    2021-05-17 14:24:44 