    一般的说,架立筋是梁中用来架立箍筋的,差不多出现在三肢箍以上的梁,就是两边的筋是通过了,中部筋只有附加筋(也就是我们说的 挑筋),如果没有架立筋的话,中部的那肢箍筋没法绑了,所以出现了架立筋呀. 1、 梁往往并非一跨,而是多跨.贯通筋就是通长筋,一直穿过多跨.中间接头需要绑扎或机械连接,质量确有保证时也可用焊接. 2、 梁的集中标注中必注贯通筋.贯通筋是纵筋,是梁最重要的受力筋. 3、 梁的的支座需要附加筋和负筋,此类钢筋往往伸入相邻跨三分之一处截断,不是贯通筋. 4、 非贯通筋应原位标注.多数时候也是受力筋. 5、 梁的箍筋为多肢,上下筋不能满足肢数要求时,需要增加架立筋.架立筋计算时不考虑受力,仅为满足箍筋肢数要求,保证梁的整体性,图纸上不需要标注. 6、 梁的侧面有时需要增加构造筋,抗扭钢筋等等,集中标注必注.

    2009-01-10 12:58:34 

  • 通长筋是指贯穿于构件(如梁)整个长度的钢筋,中间既不弯起也不中断,当钢筋过长时可以搭接或焊接,但不改变直径。通长筋既可以是受力钢筋,也可以是架力钢筋。 架立筋是构造要求的非受力钢筋,一般布置在梁的受压区且直径较小。当梁的支座处上部有负弯矩钢筋时,架力筋可只布置在梁上的跨中部分,两端与负弯矩钢筋搭接或焊接。搭接时也要满足搭接长度的要求并应绑扎。架力筋也有贯通的,如规范中规定在梁上部两侧的架力筋必须是贯通的,此时的架力筋在支座处也可承担一部份负弯矩。 如果在梁的上下都有通长的钢筋,一般在梁上(受压区)且直径较小的是架力筋,在梁下的是都受力钢筋。

    2009-01-10 12:31:54 

  • 架力筋是通长筋的一部分。它同时起架力筋的作用又起通长筋的作用。

    2009-01-10 12:32:27 

  • 不能说架立筋就是通常筋。通长筋是指贯穿于整个梁构件的受力钢筋,而架立筋的作用是定位箍筋,其对梁构件的结构受力不做贡献。

    2009-01-10 15:29:57 

  • 举例说明吧,在平法中梁面的通长筋和架立筋是这样表示的:集中标注2Φ25+(2Φ12)。2Φ25表示通长筋,2Φ12表示架立筋,架立筋主要是满足多肢箍筋的绑扎需要,如我举的这个例子是四肢箍,梁面至少需要4根钢筋。 构造筋和抗扭筋在梁侧,构造筋在平法中表示时,前面标注有G;抗扭筋在平法中表示时,前面标注有N。梁侧的构造筋主要是解决梁侧面的混凝土抗裂需要。 另外: 通长筋是梁面主要受力筋,它的搭接是Lae;架立筋(与支座负筋或自身之间)的搭接是150mm。 梁侧的构造筋搭接和锚固(入支座)都是15d;而抗扭筋的搭接和锚固都是Lae。 我应该啰嗦清楚了吧! 梁的下部钢筋也可能是通常设置的哦~~看设计要求了(集中标注和总说明),没有明确要求的时候一般还是本着能通就通的原则施工,当然考虑到接头位置的问题,还要看看怎么合算。 这里说的伸到梁跨中1/3、1/4的钢筋应该是支座钢筋!架立钢筋是和他们搭接起到骨架支撑作用的!当有抗震要求,且只有支座筋没有通常钢筋时,搭接长度查表计算,一般按150计算。 见下图: