as封尘 2021-05-17 18:52:52 | 湖南省 土建 | 859查看 1回答
为什么我这剪力墙的竖直钢筋根数不对呀?
(1)第一段750净长;根数=(750-200-200)/200=350/200=1.5;向上取整加1;就有3根了;2排就是6根
(2)第二段1000净长,根数=(1000-400)/200=3;加1就是4根,2排不是有8根吗,怎么,软件这么少,第一段还没有竖直钢筋,是我哪里搞错了吗
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
这是目前发现的一个bug,原因就是不同直径的钢筋,都采用了一个起步距,应该只有第一个钢筋需要起步距离。
2021-05-17 20:48:29
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看