• 如过填充墙有现浇拉梁,还需要布置门窗过梁吗,具体要求详设计说明下图

    门窗过梁

    钢筋表

    这是过梁钢筋表,和设计说明里有关拉梁的信息,想知道到底是布置拉梁了还要布置过梁吗?还有就是窗洞口大于2100时是在窗洞下布置120厚的拉结带使用圈梁布置?请各位老师指教

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 有拉梁就不要布置过梁了

    2021-05-18 08:47:33 

  • 如果拉梁与过梁重合,就不需要,不在同一标高是就需要布置

    2021-05-18 08:50:35 

  • 拉梁一般是在墙中位置的,门窗过梁在门窗上面,一般是分别布置的

    2021-05-18 08:51:39 