Mr.方 2021-05-18 17:36:31 | 河南省 土建预算计价软件GCCP | 3033查看 1回答
河南定额:室内浇筑高度在3.6m以外的混凝土墙,按单排脚手架定额乘以系数0.3
室内浇筑高度在3.6m以外的混凝土墙,按单排脚手架定额乘以系数0.3, 室内的混凝土墙执行这个没有疑问,但是 地库的外墙,主楼的外墙,该怎么执行? 是不是综合脚手架(含有双排脚手架)已经含有此费用? 外墙部分不用在执行单排脚手架定额乘以系数0.3? 求大神解答,比较困惑
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
理解是正确的,外墙不另计,只有内墙高度在3.6米以上执行。
2021-05-18 18:03:06
-
河南定额:室内浇筑高度在3.6m以外的混凝土墙,单排脚手架定额乘以系数0.3。
河南定额:室内浇筑高度在3.6m以外的混凝土墙,按单排脚手架定额乘以系数0.3。比如层高4.6米,超高1米,请问0.3系数是乘以超高1米的垂直投影面积工程量还是乘以4.6的垂直投影面积
-
河南16定额:室内浇筑高度在3.6m以外的混凝土板,增设满堂脚手架*0.3
室内浇筑高度在3.6m以外的混凝土板,增设满堂脚手架*0.3,这块板下面的柱、墙、梁是不是不用再增设浇筑脚手架了,再增设是不是重复计算了!
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看