16****@qq.com 2009-01-11 11:34:45 | 北京市 其他专业 | 585查看 6回答
梁的集中标注为上部钢筋为18B32,但是支座钢筋是
梁的集中标注为上部钢筋为18B32,但是支座钢筋是36B32 14/14/8,这样的说如果按原位的话也就是说只有14根上部通长钢筋,这是图纸的问题吗?问题补充:14/14/8 14不是应该表示通长的吗,第2个14不是表示支座钢筋吗?
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳还是有18更上部通常钢筋,只是第一排布置14根,而第二排布置了4根。
2009-01-11 11:38:03
-
集中标注与原位不同时,依原位标注优先,也就是以原位标注为些梁的钢筋.你可以看一下03G101图集的第22页右下方有注解. 36B32 14/14/8表示三排钢筋,第一排为14B32,第二排为14B32,第三排为为4B32. 第二排和第三排的支座钢筋都是相邻净跨长的1/4. 所以说,你把图纸的原位标注照搬在软件的原位标注就可以了.还有一个,你要把左右支座的钢筋连起来看,才能确定有多少是通长钢筋
2009-01-11 20:07:33
-
图纸没有问题,只是钢筋被分排布置了
2009-01-11 11:40:02
-
上部二排还有4根通长筋。
2009-01-11 11:51:59
-
梁的集中标注为18B32,原位标注为36B32中包括梁的集中标注为18B32在内; 14/14/8只有14根通长的钢筋,有4根在第2个14的里面,这4根软件会按梁的集中标注(18B32)按通常计算的,其余的软件会按第2排支座钢筋计算,也就是L/4;你只要按设计图纸的格式输入就行了,软件会自动按标准图集自动判别及计算的
2009-01-11 12:05:31
-
14/14/8 14不是应该表示通长的吗,第2个14不是表示支座钢筋吗? 你不用考虑这个的哪个是通长和支座处的钢筋的问题
2009-01-11 13:43:31
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看