• 关于室外排水的标高问题c

    室外管道和检查井的标高是相对还是绝对标高?与室内地面的关系?怎样计算挖管道沟的深度?

    问题补充:图纸没有详细注明标高问题,图上有一个与市政排水连接的检查井的标高是0.09,其余管线和井的标高从1.20到2.90之间不等.

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (13) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    室外管道和检查井的标高是相对还是绝对标高?与室内地面的关系?怎样计算挖管道沟的深度? 回答:看你的表示方法,如果是直接标注为如2.5米深,那么就指的是相对标高,深度与地面的关系为图纸标注的深度减室内外高差就是挖管沟深度。

    2009-01-12 08:45:43 

  • 一般应为相对标高,即相对于±0.00,要不然就打电话问一问设计就行了。

    2009-01-12 15:02:20 

  • 室外管道和检查井的标高应该是相对标高的,都是相对于标准层的的标高,这样你就知道挖管道沟的深度啦

    2009-01-12 08:37:20 

  • 这要看图纸的标注,一般室外管网标注的是绝对标高,如果标注的相对标高就已室内标高来控制管沟的深度,如果是绝对标高就要找到高程控制点来控制管沟的标高的。

    2009-01-12 08:39:33 

  • 一般室外管网标注的是绝对标高,但要看图纸的具体标注

    2009-01-12 08:45:15 

  • 室外管道和检查井的标高是相对室外地面的相对高度,与室内的关系是:高度是室内标高与室外标高之差加上室外管道或检查井的深度之和

    2009-01-12 08:46:18 

  • 室外管道和检查井的标高应该是相对标高的,是相对与0.00面的标高。

    2009-01-12 08:47:30 

  • 同意四楼的说法.

    2009-01-12 08:54:31 

  • 其实,是相对标高还是绝对标高,从图上所标注的数字上一看就知道。如果是相对标高它就是以正负零为标准,因为室外管道和检查井的标高一般低于室内地面标高,所以就会标注负数,如果是绝对标高,那就肯定是正数了,那你就要根据室内标准高度进行计算了,计算沟管挖土深度也应该根据这些标高之间的相互关系进行计算的

    2009-01-12 09:17:39 

  • 我认为你可以利用实际情况来处理的 是相对的就是一个单数了

    2009-01-12 09:26:15 

  • 室外管道和检查井的标高是相对还是绝对标高?与室内地面的关系?怎样计算挖管道沟的深度? 图纸没有详细注明标高问题,图上有一个与市政排水连接的检查井的标高是0.09,其余管线和井的标高从1.20到2.90之间不等. 室外总体中有一张图纸是管网图 在管网图中管道井和检查井的标高都是相对标高 即按照主体±0.00推算出来的 绝对标高又称为黄海海拔绝对标高,这个在建筑总说明中只提到一次 自己可以在推算一次 看一下有室内引向室外的各种检查井标高是否合理 检查井都标高都是逐渐降低引向市政管网

    2009-01-12 09:31:08 

  • 你所说的是相对标高,就是相对+0.00而言的

    2009-01-12 09:35:19 

  • 这要看图纸具体设计,一般是指室内标高,管沟土方计算一般是以室外自然地坪计算(除非有签证或明确指出以室外设计标高计算)

    2009-01-12 10:14:10 